高人给点意见
aazear
aazear Lv.2
2012年07月16日 09:11:20
来自于采暖供热
只看楼主

一个地下商业街,两侧分布,中间是下沉广场的形式(就是说与外界相通),两侧的商铺也不是一整片,还有台阶隔开,总面积5千平左右,市政供水130度,这个项目做采暖,我打算用个集中换热间,把他们全部串起来,这样有些管道在室外就走地下管沟,不知道行不行?求意见。O(∩_∩)O谢谢~



一个地下商业街,两侧分布,中间是下沉广场的形式(就是说与外界相通),两侧的商铺也不是一整片,还有台阶隔开,总面积5千平左右,市政供水130度,这个项目做采暖,我打算用个集中换热间,把他们全部串起来,这样有些管道在室外就走地下管沟,不知道行不行?求意见。O(∩_∩)O谢谢~
免费打赏
aazear
2012年07月16日 12:27:51
2楼
简单点说就是,那些商铺分散为几个单体,我现在只用一个采暖系统把他们串成环形,那么供回水管在两个单体之间那一段就跑到室外了,我的问题就是,这一段管我就走管沟(就是从这个单体靠外墙内侧钻下去,从管沟走道另一单体靠外墙内侧位置再钻上来),这样行不行?
回复
lhy594607
2012年07月16日 13:27:58
3楼
可以呀!
在与外界相通的地方最好使用风幕
回复
chenfeng306446313
2012年07月17日 14:40:22
4楼
回复
aazear
2012年07月23日 16:00:49
5楼
还有一点,面积虽然不大,但是是一长条形的,这个环路总长度达到800m左右,会不会有什么问题?
回复