电流互感器问题
chenms
chenms Lv.2
2007年01月06日 00:09:50
来自于变压器
只看楼主

有一75kw交流异步电机和起动控制柜,电机和控制柜相距100米,电流互感器装在控制柜电缆上(200/5A,一匝),电流表(200/5A)装在电机旁边,互感器和电流表回路用2.5平方mm线连接,电机运行时实际电流为140A,而电机旁边的电流表只显示70A,这到底什么怎么回事????(互感器,电流表都正常,接线无误)有什么解决办法?请高手出主意。

有一75kw交流异步电机和起动控制柜,电机和控制柜相距100米,电流互感器装在控制柜电缆上(200/5A,一匝),电流表(200/5A)装在电机旁边,互感器和电流表回路用2.5平方mm线连接,电机运行时实际电流为140A,而电机旁边的电流表只显示70A,这到底什么怎么回事????(互感器,电流表都正常,接线无误)
有什么解决办法?请高手出主意。
免费打赏
chenms
2007年01月06日 00:14:54
2楼
简单说就是电流互感器和交流电流表接线回路过长的话(例如几十米),测量的电流就严重不准。
而我这里的情况必须要求互感器装在控制柜,电流表装在电机旁。
回复