框架梁弯矩调幅
sinuosunny
sinuosunny Lv.3
2012年07月15日 17:27:23
只看楼主

框架梁为什么在端部要有弯矩调幅,怎么去理解?求解释。

框架梁为什么在端部要有弯矩调幅,怎么去理解?求解释。
免费打赏
highspirit
2012年07月16日 10:08:16
2楼
众所周知,框架梁和框架柱是刚接的,也就是支座处有负弯矩
但是当框架梁在承受竖向荷载时,合理的受力机制是让框架梁在承受一定荷载之后在支座处出现塑性铰,在出现塑性铰之后,框架梁和柱子的连接就是铰接了
如果是铰接的话支座处是没有负弯矩的,只有跨中弯矩
但是我们没有弯矩调幅前的计算是没有考虑塑性铰的,也就是调幅前的负弯矩是大于实际值,跨中正弯矩是小于实际值的,所以我们要进行弯矩调幅(支座处调小,跨中调大)
另外,梁支座处也就是梁柱节点的地方钢筋的配置是很多的,给施工带来了不便,弯矩调幅之后,支座处的钢筋配置会相应减小,也有利于施工
回复
北京院小李飞刀
2012年07月16日 10:09:09
3楼
来看看
回复
sinuosunny
2012年07月16日 17:59:04
4楼
明白了,非常感谢
回复
seaking1988
2012年07月17日 08:19:35
5楼
恩。讲的非常好~
回复
王子涵
2012年07月17日 08:49:32
6楼

另外,梁支座处也就是梁柱节点的地方钢筋的配置是很多的,给施工带来了不便,弯矩调幅之后,支座处的钢筋配置会相应减小,也有利于施工

按照传统做法 支座处配筋没有减少 只是上部配筋减少 下部钢筋增加 实则没有减少

如果按照配筋数据实际配 是可以减少的

个人看法
回复
laditsky
2012年07月17日 09:04:58
7楼
塑性分析。而且因为支座处钢筋太密
回复
inuyasha29
2012年07月17日 13:15:51
8楼
虽然似懂非懂,但还是谢谢了,惭愧啊,我是土木工程专业的,毕业8年,力学早忘光了
回复
liguangqian2010
2015年06月07日 09:23:57
9楼
"没有弯矩调幅前的计算是没有考虑塑性铰的,也就是调幅前的负弯矩是大于实际值,跨中正弯矩是小于实际值的",这句话提醒我们注意构件刚度。
回复
grain1880
2015年06月16日 21:16:49
10楼
最近在比较地库结构方案,发现单向布置的次梁梁端配筋明显大于同方向的主梁(在二者截面相同的情况下),是由于次梁梁端弯矩调幅系数为1.我想问的是,同样以主梁定义的次梁,只是由于没有与柱子连接而导致其弯矩不调幅的吗?大家对于这种情况都是怎么考虑的?
回复
阿莫西林过敏
2015年09月15日 09:49:42
11楼
highspirit 发表于 2012-7-16 10:08 众所周知,框架梁和框架柱是刚接的,也就是支座处有负弯矩但是当框架梁在承受竖向荷载时,合理的受力机制 …出现塑性铰之后还是有负弯矩的,塑性铰具有抗弯能力
回复