本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 1,.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:

本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压
值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类
的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
免费打赏
gannazh
2005年08月15日 11:15:55
32楼
谢谢楼主,好东西啊
回复
teacher5355
2005年09月01日 21:25:03
33楼
回复
shuanjingch
2005年09月04日 20:51:47
34楼
确实不错啊,值得学习!谢谢!
回复
zsef
2005年09月06日 10:12:58
35楼
虽然看不太懂,估计以后有用。支持。
回复
fg0792
2005年09月10日 09:26:26
36楼
很不错的帖子
强烈支持楼住
希望咱们的论坛越办越好
支持
回复
jandyguan
2005年09月19日 19:00:19
37楼
一个字!!爽!!!!
回复
快到中年
2005年09月21日 14:34:09
38楼
感谢楼主,向你们学习,多多交流,一下来这么多东东不容易
回复
lofo
2005年09月26日 20:28:54
39楼
很不错哦,
对于刚入本行的新手帮助很大,
外行人看了也长见识!
回复
zysicen
2005年09月28日 18:18:29
40楼
谢谢楼主,总结出来这么多东东不容易啊,顶啊!!!!
回复
luoyuli-801011
2005年09月28日 19:20:25
41楼
谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开