本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 1,.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:

本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压
值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类
的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
免费打赏
sseaa
2005年08月05日 23:02:18
22楼
我承认我喜欢灌水,那是一种无奈,但这篇文章一定要支持,这真是精华所在,感谢楼主!!!
回复
蓝调孤独
2005年08月06日 15:12:57
23楼
VERY WELL!!!!!

狂顶啊!!!!!
我正在找跟PKPM应用有关的文章,谢谢了!!!
回复
t4030136
2005年08月13日 10:35:22
24楼
顶呀,非常有用,特别是对刚接触PKPM的,里面需要了解的太多!
回复
clzyc
2005年08月13日 11:16:19
25楼
谢谢楼主,我今天上午收集了不少好东西,简直太棒了
回复
bashen_gz
2005年08月13日 22:22:57
26楼
我爱你 楼主
嘴一个
回复
tify
2005年08月14日 01:27:01
27楼
不顶是恶人阿。。
回复
tsy668
2005年08月14日 09:10:17
28楼
谢谢楼主,,一下来这么多东东不容易啊
回复
yllhz
2005年08月14日 16:25:55
29楼
请问:8.5度区砖混结构住宅,6层,加了好多构造柱,用PKPM验算还不满足,你门是如何处理的.
回复
qingwenwang
2005年08月14日 18:14:40
30楼
顶一下
回复
jiangxinfei
2005年08月15日 09:47:32
31楼
收藏精品
回复

相关推荐

APP内打开