厕所排污管和通气管都是DN100,用H管连通,现在市场上DN100的H管件的连通管 有DN75和DN100的 请问用哪种呢?规范有明确的要求吗?谢谢!
厕所排污管和通气管都是DN100,用H管连通,现在市场上DN100的H管件的连通管 有DN75和DN100的 请问用哪种呢?规范有明确的要求吗?谢谢!
2楼
你是用H管代替结合通气管吧,看《建给》规范4.6.11,通气管的管径不宜小于排水立管的一半,即你这情况最小为50的,个人感觉,75差不多了。
[
本帖最后由 1177600 于 2012-7-17 11:20 编辑 ]
回复
3楼
还是DN100好。
回复
4楼
还是DN100好
回复
5楼
查一下50015
回复
6楼
还是DN100好。
回复
7楼
管子De75够了
回复
8楼
按10S406 P28 做就好。
回复
9楼
如果3米的楼层,H管件安装高度是多少呢?
回复
10楼
通气管的管径不宜小于排水立管的一半,即你这情况最小为50的