【请教】电气线管能从梁里面穿过吗?
果粒程
果粒程 Lv.10
2012年07月14日 23:16:46
来自于工地图片
只看楼主

电气线管能从梁里面穿过吗?这样穿不破坏结构吗?沿梁上布管呢,可以吗?如下图。

电气线管能从梁里面穿过吗?这样穿不破坏结构吗?沿梁上布管呢,可以吗?如下图。

2012-07-14_11-42-37_997.jpg


2012-07-14_11-49-07_846.jpg


2012-07-14_11-43-15_909.jpg


2012-07-14_11-44-02_788.jpg

免费打赏
果粒程
2012年07月15日 00:26:03
2楼
自己先顶一下
回复
mente521
2012年07月16日 09:46:16
3楼
一般小管可以,大管不行,但是具体多大可以,多大不可以还真弄不清楚,不知道有没有具体规范。期待高手能给出权威答案!
回复
混在电气
2012年07月16日 10:35:45
4楼
既然楼板中都可以,那么梁里也应是可以的,至于能穿到多大,这要和结构专业协调好。
回复
wang461588872
2012年07月16日 11:06:53
5楼
回复
dgshyjm
2012年07月16日 13:17:08
6楼
小管可以,如照明,开关插座的穿线管都可以的
回复
wzhenang
2012年07月16日 15:01:43
7楼
需要计算确定。
回复
jackie5241
2012年07月16日 15:06:33
8楼
这个需建筑结构专业答复吧 我们一般也这么干
回复
william19988
2012年07月16日 15:29:49
10楼
一般直径32mm以下的管在梁中暗埋是没有问题的,对结构的影响很小,像图片所示的在梁面筋上面绑扎这种方式尽量不要采用,因为存在浇筑混凝土时对管破坏以及可能保护层厚度不满足要求的情况,最好是在面筋下面绑扎。
回复
xhxra98
2012年07月16日 15:38:33
11楼
大管不可以,小管可以,
回复
小清新
2012年07月16日 15:49:54
12楼
32以下管线均可以埋设但不能太多根数
回复