保护电器装设位置
yanjun1999
yanjun1999 Lv.2
2007年01月05日 17:20:10
只看楼主

今天我们院审图中心的老工程师告诉我 凡配电箱带保护电器的出线回路(如热继电器等)引接至设备的距离超过3~5m的,都最好把接触器和热继电器单独出来做成电控箱放置于设备现场.配电箱内只设断路器.也就是<<低压配电设计规范>>中的第4.5.2条.请教各位同行,怎么理解这条规范.

今天我们院审图中心的老工程师告诉我 凡配电箱带保护电器的出线回路(如热继电器等)引接至设备的距离超过3~5m的,都最好把接触器和热继电器单独出来做成电控箱放置于设备现场.配电箱内只设断路器.
也就是<<低压配电设计规范>>中的第4.5.2条.
请教各位同行,怎么理解这条规范.
免费打赏
ares_rambo
2007年01月05日 17:50:47
2楼
你对规范理解有误!
<<低压配电设计规范>>
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m;
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。
解释:
(1)、规范说的“保护电器”,主要是指断路器+热继电器!
你把交流继电器拿出来干嘛?
(2)、3米指的是保护电器安装在距被保护线路与电源线路的连接处不超过3m的地方!
跟你离设备的距离无关!
例:
母线就是规范中所说的电源线路,电机就是要保护的线路!
保护电机的断路器安装在不能距母线超过3m处!

回复

相关推荐