17层的公安局办公楼是否立管做同程?
john3218
john3218 Lv.7
2012年07月14日 09:19:56
来自于中央空调
只看楼主

看了其他人的帖子,说每层水力失调,我正在做一个17层办公楼项目,虽然面积不大,空调面积才8800,主机才1450KW,但是所有制冷设备都在天面,还是2台热泵加1台螺杆混搭的,这样是不是也会每层水力失调?每层风盘做同程,回水加动态平衡阀是毫无疑问了,那么有必要立管也做同程吗?三根立管哦~~说实在没见过~~但是并不代表看到的没有问题。

看了其他人的帖子,说每层水力失调,我正在做一个17层办公楼项目,虽然面积不大,空调面积才8800,主机才1450KW,但是所有制冷设备都在天面,还是2台热泵加1台螺杆混搭的,这样是不是也会每层水力失调?每层风盘做同程,回水加动态平衡阀是毫无疑问了,那么有必要立管也做同程吗?三根立管哦~~说实在没见过~~但是并不代表看到的没有问题。
免费打赏
beyond1359
2012年07月14日 13:49:03
2楼
奇怪你问的问题 水平都已经做了同程 3根主管道 怎么还说3根立管没见过
水平同程垂直异程装的是定流量平衡阀吧

你供回立管在一个管井么?
回复
守护钱呢
2012年07月14日 15:17:32
3楼
立管可以不做同程。若立管分立建筑不同竖井,两横管长度相同,也可以不设同程管。
回复
wz3218
2012年07月15日 08:32:28
4楼
项目还在设计,每层同程我知,立管(一层通至屋面主机的管)是否也做同程,还在研究~有人这么说还真是有这个问题,主机在天面的商场确实是一层不够冻,上面那些冻
回复
john3218
2012年07月16日 14:53:37
5楼
为什么立管不做同程,我怕出现“五层商场异程系统上冷下热,如何解决?”这篇帖子说的情况
回复
wohaicz
2012年07月17日 12:38:23
6楼
立管应该是可以不要设计为同程的。但是立管分立建筑不同竖井,可以不设同程管的。
回复
huanggxing
2012年07月17日 17:12:09
7楼
立管没有必要做同程,你可以考虑每层根据冷负荷安装调节阀。。。。在分管上安装
回复
carolee
2012年07月18日 17:47:10
8楼
根本没有必要做同程,你算算主干管引起的阻力差别有多少你就明白了
回复
chachababy
2012年07月18日 22:56:29
9楼
不是加平衡阀了吗,用平衡阀调就可以了
回复
sun963207
2012年07月19日 10:37:18
10楼
考虑供冷的话,立管不必设置成同程式系统布置,
回复
du_kun1213
2012年07月19日 17:24:42
11楼
不用立管同程。如果全部同程,管阻又要加大了!各层有平衡阀调节就可以了!不过一般如果各层都做同程后,各层回水管的平衡阀应该都不需要设置了!
回复