LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
2楼
楼主的互感器表示不太准确!
以楼主的表示方式,解释如下:
10P:准确级
30 :额定输出(VA)
回复
3楼
保护用电流互感器的标准精度等级:5P,10P
额定误差极限系数的标准值:5,10,15,20,30
10P10:在10倍额定电流时,全部测量偏差最大值为百分之10
10P30:在30倍额定电流时,全部测量偏差最大值为百分之10
回复
4楼
10P10:在10倍额定电流时,全部测量偏差最大值为百分之10