集水池的污泥处理
myq19890510
2012年07月13日 21:14:25
来自于水处理
只看楼主

我负责的运营工程PCB废水厂。每天3000吨废水,最初另外一家公司运行时每天将污泥浓缩池的上清液(泥水混合物,根本就没有上清液)排入1号总集水池(大概1500立方)中,现在时间长了突然发现总集水池中的污泥已经满了,废水提升泵吸所谓的泥水混合物已经报废了一台,另外一台(额定200立方每小时)现在仅有90立方左右,着急啊!总集水池的废水长时间为碱性废水......能否在总集水池中加几根曝气管,然后加入些许酸,然后反溶一下里面的污泥?反溶过后的废水在提升处理会不会影响效果?

我负责的运营工程PCB废水厂。每天3000吨废水,最初另外一家公司运行时每天将污泥浓缩池的上清液(泥水混合物,根本就没有上清液)排入1号总集水池(大概1500立方)中,现在时间长了突然发现总集水池中的污泥已经满了,废水提升泵吸所谓的泥水混合物已经报废了一台,另外一台(额定200立方每小时)现在仅有90立方左右,着急啊!总集水池的废水长时间为碱性废水......能否在总集水池中加几根曝气管,然后加入些许酸,然后反溶一下里面的污泥?反溶过后的废水在提升处理会不会影响效果?
免费打赏
richardpaul
2012年07月17日 12:26:40
2楼
首先,我是本着学习的态度来的,然后我的建议就是将集水池改造成为曝气调节池,然后再增加一个PH回调池。因为原来的集水池长时间淤积碱性泥水混合物,这个问题出现之后,通过加酸只能短时间降低PH,一旦时间久点,PH仍然会回升,这个案例我也曾经遇到过。
当初我们的做法就是抽干集水池,然后清一次池体,然后加曝气加酸调节PH,后面提升处理就没有问题,但是看楼主的集水池有1500方这么大,用这个方法成本不小,1500方加酸什么的都消耗不少money。可以先做下预算看做个PH回调池的成本跟清池加设备的成本比比,然后选择更加经济些的方法。
回复
myq19890510
2012年07月18日 18:41:49
3楼
你说的曝气调节池我也考虑过的,但是现在车间不能停产,池子不能停止进水......另外整个池子上面是个仓库......只有大概3个平方大小漏出来是提升泵的位置。曝气管无法铺设。
回复
qq8469102
2012年09月13日 10:07:16
4楼
1、找吸粪车把下面的泥全部吸走
2、污泥的上清液不要再进去了,你的车间来水肯定是酸的,里面丢几根临时气管进去爆气
回复
shshanwei
2012年09月14日 16:11:36
5楼
时间久点,PH仍然 会回升


圆锥式破碎机
制砂机
回复
zengyong9696
2012年09月15日 10:51:57
6楼
你应把污泥浓缩池的污泥通过压滤机脱水,减少污泥浓缩池的泥量。
回复
tiejun001
2012年09月19日 10:46:59
8楼
确保真正的上清液回集水池,在集水池中加设曝气或搅拌装置~~
回复
lifengqing6
2012年09月21日 10:33:35
9楼
刚刚看到此贴,问题解决了没,我说具体点:接几根临时曝气管放入池中不同位置,或接一根人拿着通向不同位置,从泵跟前开始逐步后移搅浑泥浆成泥水,另用一台潜污泵将其抽走(系统外);若泥浆太稠,怕坏泵,则取消气管单用消防水枪,边搅和泥边加水更好些。
回复
wangbin0066
2012年09月25日 13:31:29
11楼
这个处理量难道连压滤机都没有一台吗?用污泥泵抽去压滤脱水啊!
回复
syshb413
2012年09月26日 15:22:10
12楼
就用临时气管曝气,然后用气动隔膜泵来抽出,进水管可用软性但吸不扁的那种管,进水口一定要有底阀。用软管可在槽体底部每个角落都能吸到,这个周期有点长;另一种就是用人工下去彻底的清理,以后别重蹈覆辙。
回复
wuzhijianagd
2012年10月07日 16:03:26
13楼
1、3000t/d的废水处理量,你们污泥浓缩池是什么形式,辐流式还是竖流式,这个规模应该是辐流式带浓缩机,最好两个并用。
2、难道你们污泥不处理吗,没有带式压滤机或者厢式压滤机处理污泥吗?
3、浓缩池上清液可能会混浊带泥,大部分污泥还是要浓缩压滤处理掉的。
4、上清液回集水池思路没错,你们集水池也够大,集水池最好装曝气管或者潜水搅拌机,减轻集水池内日积月累的污泥沉积,同时设计集水池带有一定坡度、泵坑,用于半年、一年后清池用。