地震作用最大的方向大于15度
水源三星
水源三星 Lv.12
2012年07月13日 11:49:54
只看楼主

做了个地下车库,是斜向的,算完后地震作用最大的方向为19.415度,大于了15度,是否把此角度输入到水平力与整体坐标夹角中,可是输入后模型角度就旋转了,是不是把19.415输入到地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数的相应角度呢,请问这两种方法那个可行呢,请个位大侠指教

做了个地下车库,是斜向的,算完后地震作用最大的方向为19.415度,大于了15度,是否把此角度输入到水平力与整体坐标夹角中,可是输入后模型角度就旋转了,是不是把19.415输入到地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数的相应角度呢,请问这两种方法那个可行呢,请个位大侠指教

未命名.jpg

免费打赏
yangcanzhi
2013年10月31日 15:27:00
22楼
我也遇到了这种情况 学习了
回复
蝶之过
2013年10月31日 15:31:54
23楼
路过,学习了。
回复
rq364770645
2013年11月01日 15:57:03
24楼
学习学习学习
回复
农民工
2013年11月01日 16:20:36
25楼
同意二楼的说法。
回复
万法唯心造
2013年11月01日 17:12:15
26楼
多谢分享
回复
missbeigong
2013年11月17日 19:54:08
27楼
听三人行的老师做过讲解
不过没理解
说是增加的角度
是以15度为基数
比如最大作用方向是47
则需附加的共两个
分别为
15,45
回复
horker1985
2014年06月20日 15:44:21
28楼
调整在15°以内就好了
回复
qq_1399440014412
2014年08月09日 10:44:54
29楼
hyp1962 发表于 2012-7-27 10:57 在地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数输入1,再把相应角度19.415输入即可。正好碰到这个问题,请问只需修改这个“斜交抗侧力构件方向附加地震数输入1,再把相应角度19.415输入”。就可以了吗?还需要修改别的参数吗?接下去的计算配筋,有因此而需注意的地方吗
回复
hyp1962
2014年08月09日 15:29:23
30楼
攻城师50419 发表于 2014-8-9 10:44 正好碰到这个问题,请问只需修改这个“斜交抗侧力构件方向附加地震数输入1,再把相应角度19.415输入”。就 …没有其他需要注意的事项了,其他问题软件均已自动处理了。
回复
靖明love
2014年08月09日 15:43:28
31楼
hyp1962 发表于 2014-8-9 15:29 没有其他需要注意的事项了,其他问题软件均已自动处理了。这个1 怎么来的?