做了个地下车库,是斜向的,算完后地震作用最大的方向为19.415度,大于了15度,是否把此角度输入到水平力与整体坐标夹角中,可是输入后模型角度就旋转了,是不是把19.415输入到地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数的相应角度呢,请问这两种方法那个可行呢,请个位大侠指教
做了个地下车库,是斜向的,算完后地震作用最大的方向为19.415度,大于了15度,是否把此角度输入到水平力与整体坐标夹角中,可是输入后模型角度就旋转了,是不是把19.415输入到地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数的相应角度呢,请问这两种方法那个可行呢,请个位大侠指教
12楼
学习中。。。
回复
13楼
二楼正解~~~~
回复
14楼
不要输入到水平力与整体坐标夹角中,输入第二种情况就可以了。
回复
15楼
学习啦 第二种情况
回复
16楼
不要输入到水平力与整体坐标夹角中,输入第二种情况就可以了。
回复
17楼
楼主很厉害啊 感谢你的分享
回复
18楼
这是地震作用最大的方向,重点在于地震作用,输在地震信息里更为准确。可以看下SATWE手册关于此项的说明,也可以网上查查,大家都建议回填到斜交抗侧力这部分,二楼如梦说的很到位。
回复
19楼
这个建筑建模是完全可以直接转到正轴方向来建即可
回复
20楼
pkpm说明中讲的很清楚,可以去看一下。
回复
21楼
在地震信息里的斜交抗侧力构件方向附加地震数输入1,再把相应角度19.415输入即可。
回复