一综合办公楼,面积30000平方米,卫生间东西各有80平方米卫生间,请问这需要有风管进入吗
一综合办公楼,面积30000平方米,卫生间东西各有80平方米卫生间,请问这需要有风管进入吗
12楼
只要排风就可以了,保证室内负压
回复
13楼
安装排气扇。安装风机盘管,注意保证室内负压
回复
14楼
但甲方特殊要求除外
不管怎么做,必须保证卫生间负压
回复
15楼
水系统应该装风机盘管,风系统只装排风扇,因为必须要保持卫生间负压
回复
16楼
要空调也可以,但是必须保证足够的排风
回复
17楼
新风的风管就免了,冬天的采暖温度要求还是要保证的,只靠卫生间的排风扇负压引进的那点风不足以克服热损失吧
回复
18楼
看了上面的帖突然觉得,像这种没头没尾的帖子很多啊,有时又没有一个权威的说法,让人看不懂啊!!!
我一直在想这个问题怎么解决才行!!!
回复
19楼
有点看不懂啊。
回复
20楼
新风的风管就免了,冬天的采暖温度要求还是要保证的,只靠卫生间的排风扇负压引进的那点风不足以克服热损失吧
支持
回复
21楼
如果很有必要就做咯,不过要保证卫生间要保证负压,通常的作法都是只做排气.
回复