卫生间是否要装中央空调
yaojiangbiao
2007年01月05日 10:10:56
来自于中央空调
只看楼主

一综合办公楼,面积30000平方米,卫生间东西各有80平方米卫生间,请问这需要有风管进入吗

一综合办公楼,面积30000平方米,卫生间东西各有80平方米卫生间,请问这需要有风管进入吗
免费打赏
vincent_nk
2007年01月05日 10:58:14
2楼
我认为不需要。
由于卫生间不能回风,你送风送少了无法满足室内温度,送多了室内压力过大送不进来。我一般用散热器或者立式明装风盘。
回复
wlq258702
2007年01月05日 14:36:13
3楼
卫生间只需要做排风,它里面要保持负压,避免污浊空气进入走廊或其他房间.
回复
tanghuaping
2007年01月05日 16:08:32
4楼


正解,考虑通风就行。
回复
vincent_nk
2007年01月05日 16:32:43
5楼

要做供暖的。
回复
yaojiangbiao
2007年01月05日 16:34:45
6楼
卫生间有足够的回风
回复
cyue58912
2007年01月05日 16:50:23
7楼
有些老外有这样的要求,我个人认为不必。但有必要将卫生间排风当作整个空调系统排风的一部分加以考虑。
回复
prime6482
2007年01月05日 16:58:43
8楼
不用做空调,只用装排气扇。
回复
hxd19811001
2007年01月06日 09:21:23
9楼
不需要,卫生间本来就需要负压,每小时排风为10次左右,风都是从室内来的。
回复
vincent_nk
2007年01月06日 09:30:24
10楼

高手。
回复
linsuanxiangan
2007年01月06日 09:36:04
11楼
如果要求可以加,但要保证卫生间负压
回复

相关推荐