请教高压一次的问题,迷惑
lizardxx
lizardxx Lv.4
2012年07月12日 19:42:56
只看楼主

请教大家:1 最上面的隔离开关,有接地的符号是什么意思2 隔离开关,断路器,接地刀闸之间有什么连锁关系多谢各位

请教大家:
1 最上面的隔离开关,有接地的符号是什么意思
2 隔离开关,断路器,接地刀闸之间有什么连锁关系

多谢各位

QQ截图20120712193923.png

免费打赏
hui77430768
2012年07月12日 20:14:27
2楼
应该接地刀接地的情况下 不可以合断路器和上隔离
回复
wxdchgs
2012年07月12日 22:32:28
3楼
1 最上面的隔离开关,有接地的符号是什么意思
接地的符号意思就是上隔离刀有接地功能
2 隔离开关,断路器,接地刀闸之间有什么连锁关系
连锁关系:
一、只有断路器分断后才可以---------分开上隔离刀并同时接地-----下接地刀可以接地。
二、只有下接地刀分开后才可以------合上隔离刀------合断路器。
回复
vhdlcpld
2012年07月13日 10:22:06
4楼
1、代表上隔离刀分闸后会打到三相短路接地位置,分闸操作是逆时针旋转操作手柄90度。
2、隔离开关和接地刀共用一个操作机构,只能按一定的顺序操作,停电时按:下隔离分闸---上隔离分闸并接地---下接地刀合闸的顺序,送电相反。
当断路器和隔离刀在一个柜子里的时候,一般采用机械联锁,联锁关系就是五防,断路器合闸时,隔离开关的操作孔被挡板挡住,无法进行隔离开关和接地刀的操作,防止带电误拉或误合隔离开关。
不在一个柜里的采用电气联锁,五防功能是有一定限度的,如果非要人为强行破坏,也会造成误操作。
回复