[总结]加湿量计算误区
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2007年01月04日 18:38:02
来自于专家热线
只看楼主

含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。 对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。 例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg, 即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h 加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.687kg/h

含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.687kg/h
免费打赏
zhengxufeng
2007年01月04日 18:38:38
2楼
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100/1.2/(1+0.0025)=187.1g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总含湿量/单位湿空气量
注:1.2为空气的的密度,
所以其加湿量应为:((100/1.2)-(187/1000))*8.25/1000=0.686 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差得出加湿量。
回复
vincent_nk
2007年01月04日 20:44:58
3楼
呵呵,郑兄,好像是转帖吧
回复
zhengxufeng
2007年01月05日 08:21:48
4楼
恩,收集整理了一下
回复
twt_lc@co163
2007年01月05日 21:55:27
5楼

早就想让大哥搞一个这个了
大哥有很多涉及的小经验 小细节 相当受用
望持续更新
持续顶大哥
回复
yandongmusic77
2007年01月06日 15:16:18
6楼
100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.687kg/h ???公式好像对
但是答案呢?0.99吧  我利用这个公式算了个新风量 答案是加湿量很大.
回复
dreamy11
2007年01月08日 12:52:37
7楼
新风加湿量当然大啦
你想想,如0度的进风,要保证室内20度,50%得加多少湿啊
回复
fenger742
2007年01月08日 20:15:29
8楼
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差得出加湿量。


0.99和0.686 相差可不小哦...仔细算算...还是???
回复
yananzhang1982
2007年01月09日 08:44:58
9楼
现在搞一般搞设计的都不会坐下来仔细算这些数据
难得还有大哥这样负责任的阿
支持
回复
zhengshg1979
2007年01月09日 08:56:18
10楼
从原理上讲的时候的确应该这样理解,100的新风量中,干空气的质量也应该是可以算出来的
1.2是干空气的密度还是湿空气的密度,我记得好像是一个大气压,20度的时候得干空气的密度?
手头上没找到这个东西
回复
yuanxy321
2007年01月09日 09:00:07
11楼
早就想让大哥搞一个这个了
大哥有很多涉及的小经验 小细节 相当受用