10kv双进线
gygygao
Lv.7
2007年01月04日 15:19:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一哪位帮帮忙!!!
两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?
通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一
哪位帮帮忙!!!
免费打赏
jingshuifo
2007年05月16日 16:54:30
22楼
ATS备自投
回复
hotfire002
2007年05月16日 21:57:19
23楼
双电源是防止一路断电,不分段,另一回路也可以作为为备用
回复
hotfire002
2007年05月16日 22:05:43
24楼
不分段也可以哪,不过看供电局给你用不用,先还是给他们审一下了在说,如果不分的话,双回路,(一路用,一路备设用电回路为F1,备用回路为F2)这样用电回路F1,负荷就大点,电流就会大些。这样F1进线线路上的用户,就要少设一些,然而你的另一路备用回路F2,为在F1发生故障时要能承担100%负荷,这条回路F2上用户,也在设少一些。
相当于浪费了不少公共线路资源。
以上,请高手指教。
回复