各位,当你们遇到这样的情况怎么处理?
a.lazys
a.lazys Lv.5
2012年07月12日 10:39:33
只看楼主

先说明一下工程情况,业主有一10/0.4的变电所,现我方新建一工程,业主提供电源接口,我方负责把电缆接至变电所的馈线回路出线端。由于业主变电所内的配电柜没有多余的馈线回路,也没有多余的空间增加配电柜,最初业主要求把电缆直接接到配电柜的母排上,我方不赞同这样的做法。现在业主又要求增加一个配电箱安装在变电所内,配电箱上端再通过电缆接到配电柜的母排上,配电箱至母排的电缆只有3~5米长,我认为这样的做法依然存在问题,这3~5米的电缆依然不受保护,而业主的意思是增加配电箱后这样做就完全没有问题。按业主的做法难道真的是没问题的?大家谈谈

2012年07月13日 09:22:32
12楼
此问题已解决,谢谢
回复
wboy8759
2012年07月13日 09:37:16
13楼
楼主,既然业主说能这样连接,你就跟他们签个协议就是的。出了问题由业主承担就行。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-7-13 09:38 编辑 ]
回复
tiejialonghun
2012年07月13日 11:12:07
14楼
额 ,楼主你也说下如何解决的啊······


[ 本帖最后由 tiejialonghun 于 2012-7-13 11:16 编辑 ]
回复
a.lazys
2012年07月13日 13:48:01
15楼
仔细研究了一下,根据GB50054的描述,首先,依据6.2.6,条件满足6.2.3及6.2.4的情况下,可以不设短路保护,利用的是上一级短路保护;再依据6.3.4,满足第1小条的情况下,过负荷保护可以设置在3米范围内的任意处,这条是有3米的距离限制。当满足第2小条的时候,过负荷保护可以设置在任意处,而且没有距离限制,而第2条的要求就是满足6.2的要求。
综合6.2及6.3,可以认为,在本帖子所提及的工程上,可以直接接到业主的低压母排上,而且中间增加配电箱也是多余的措施。这就是我的理解。

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2012-7-13 14:01 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开