各位,当你们遇到这样的情况怎么处理?
a.lazys
a.lazys Lv.5
2012年07月12日 10:39:33
只看楼主

先说明一下工程情况,业主有一10/0.4的变电所,现我方新建一工程,业主提供电源接口,我方负责把电缆接至变电所的馈线回路出线端。由于业主变电所内的配电柜没有多余的馈线回路,也没有多余的空间增加配电柜,最初业主要求把电缆直接接到配电柜的母排上,我方不赞同这样的做法。现在业主又要求增加一个配电箱安装在变电所内,配电箱上端再通过电缆接到配电柜的母排上,配电箱至母排的电缆只有3~5米长,我认为这样的做法依然存在问题,这3~5米的电缆依然不受保护,而业主的意思是增加配电箱后这样做就完全没有问题。按业主的做法难道真的是没问题的?大家谈谈

2012年07月12日 11:01:27
2楼
“3~5米的电缆”如果是接到低压侧进线开关后的汇流排上面,那就和其他配电柜内出线开关上端的电缆或铜排一样受进线开关保护啊
回复
a.lazys
2012年07月12日 11:04:44
3楼
那楼上的意思是业主的做法是没问题的?
如果是这样的做法,那其实配电箱都可以不要了,接到母线上也是受总进线开关的保护啊。

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2012-7-12 11:10 编辑 ]
回复
a.lazys
2012年07月12日 14:55:27
4楼
都没人发表一下观点吗?
回复
a.lazys
2012年07月12日 16:28:37
5楼
论坛的版主及贵宾些,指点一下,直接接到母排上,到底可以不可以?其理由或者规范是什么?
回复
lukuy123
2012年07月12日 16:59:14
6楼
不懂,帮忙顶一下吧
回复
lingxuct
2012年07月12日 17:28:51
7楼
楼主说的是低压0.4KV加回路吧?10KV是不允许从母线上直接接的!

低压开关柜没有回路了,加柜子也没有位置了,就把配电室扩大(墙向外移),再拼开关柜。
回复
qsy0
2012年07月12日 17:38:27
8楼
电缆直接接到配电柜的母排上,至少要校验一下这3~5米的电缆的短路热稳定! 这3~5米的电缆后面接有新建工程的总进线开关,该开关一般会设有长延时脱扣器,所以电缆按规范不需做过负荷保护,只需利用原10/0.4的变电所低压侧进线开关做好短路保护即可。

[ 本帖最后由 qsy0 于 2012-7-12 17:45 编辑 ]
回复
a.lazys
2012年07月12日 19:25:48
9楼

是在低压加回路,现在业主是觉得可以把电缆接在低压的母线上,但我认为不合适,也找不到什么规范来证明,只能说这段3~5米的电缆就没有过电流保护。当然你说的这些办法更行不通,业主现在就觉得可以接。我现在就是想知道,能不能接在母线上,为什么能和为什么不能?这个问题搞明白了才能和业主交流,非常的迫切。望指点

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2012-7-12 19:35 编辑 ]
回复
a.lazys
2012年07月12日 19:29:03
10楼

能否麻烦指出是哪个规范有这样的说明,谢谢。
再者,如果我的电缆有200米,动热稳定都没问题,那是否也可以直接接在母排上呢?新建工程总进线开关肯定是有各个段的保护的
回复
a.lazys
2012年07月13日 08:47:31
11楼
难道又没有后续解答了?
回复