经检测,该电流谐波在补偿后比未补偿前的谐波还要高???已附上资料,请各位帮忙??
经检测,该电流谐波在补偿后比未补偿前的谐波还要高???
已附上资料,请各位帮忙??
2楼
补偿对谐波进行了放大.
回复
3楼
该补偿装置是否有电抗器?如没有则谐波被放大了。有电抗器的则有可能电抗器配置不当所致。
回复
4楼
电抗和电容不能随便组合的,组合不好会震荡的。
回复
5楼
看了你的数据,看到谐波分量增加的,都是奇次谐波,初步分析,是电容放大谐波所至。
一般的说,当5次谐波达到你的数据(26%)时,已经远远超过了GB/T14549-1993《电能质量 公网 谐波》的规定,不能简单的用电容直接补偿。如果是工厂等用户,其谐波的次数应该是固定的,仅是因不同时间的负荷的不同,谐波比例会不同。故建议要上简单的无源滤波器,配合普通电容柜就能解决问题了。
在电容柜中加电抗器也可以,但是能耗会大一些,价格低不了多少,最麻烦的是楼上朋友说的,还可能产生振荡,需要非常小心。所以滤波器是一个合理的选择。
欢迎技术交流:Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
6楼
是对谐波的放大或谐振,需要对你的系统进行分析和测量才能得到很好的解决。
如果离的近可以帮你解决一下。辽宁 wym_77218@126.com 13841227988
回复
7楼
谢谢大家!!!