某地多联机中央空调全套图
shaonian87
shaonian87 Lv.2
2012年07月12日 09:42:19
只看楼主

图纸简介: 说明:某地多联机中央空调全套图,包括多联机冷水管,风管,风口,新风… 附件名:201207111341972194677.dwg 文件大小:9843K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

说明:某地多联机中央空调全套图,包括多联机冷水管,风管,风口,新风…



附件名:201207111341972194677.dwg

文件大小:9843K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
haotzh
2012年11月21日 10:59:27
32楼
你的多联机 第一台机子与外机管道是不是太长了啊?这样最终会导致最远那台机子没有效果。。。。不知实际情况怎么样
回复
free651932460
2012年11月24日 15:39:13
33楼
管径有点类似美的的,但是不是最新大变频的标管。图纸很规范学习了啊。
回复
风雨无阻113
2012年12月26日 15:48:59
34楼
总体上图纸很不错,学习了, 。有几个问题想请教一下:
1、冷凝水管太长了,最远端与最近端的高差将近450mm,高差太大,施工的时候有米有考虑在加个立管单独排呢?
2、为什么在上面的房间屋顶上不放室外机,这样铜管就可以省很多啊,是不是要求不能放啊?
3、说明中外墙的传热系数≤1.0,但是实际上传热系数却为1.03,是不是有误?
4、新风换气机的污风出口和新风进口是不是太近了,效果不太好啊。
5、室外机的基础做多高?
6、风管和铜管的保温厚度是多少?
回复
liuiceman
2013年01月24日 22:05:45
35楼
很好,就是没有配电图
回复
zhanxlzhk
2013年03月29日 08:10:00
36楼
学习学习啊谢谢了。
回复
m1049223521
2013年04月22日 10:24:37
37楼
:):):):):)
回复
狠一点
2013年04月24日 11:02:30
38楼
下载了不做的图纸哦。
回复
lxq199002252812
2013年04月26日 22:39:53
39楼
嗯,不错啊,谢谢
回复
dearsarrs
2013年05月01日 21:45:10
40楼
谢谢楼主分享,楼主好人啊
回复
libo1033
2013年05月07日 17:34:29
41楼
请指教
请出招