户式空调设备末端设备和管路凝露严重,征询解决办法
gree_jx
gree_jx Lv.2
2007年01月04日 11:18:06
来自于中央空调
只看楼主

由一户式中央空调工程(水机),主机15匹,末端(风机盘管)13个,总冷量大于主机20%;管路材料采用PP-R管,橡塑保温管,安装了三个电动二通阀,末端均为侧送上回风。投入使用经过第一个夏天,冷冻水管路和末端设备表面凝露严重,风机盘管金属表面大量凝露,脱水盘保温层都凝露。有管路经过和末端设备安装的地方吊顶全面浸湿,粉刷层脱落。当时检查由于用户同时使用负荷较低,主机回水温度在8度左右,供回水温差1度左右。用户建筑物20米处有一条小河,但空调房间在5、6层。由于安装的保温材料厚度只有10mm,怀疑是保温厚度不足所致,在秋季将管路保温全部换为20mm厚度,把风机盘馆的风机涡壳全部贴附保温材料,更换了损坏的吊顶装修。但经过接下来的一个夏季运行后仍然出现上述情况。

这种情况是第一次遇到,空调效果很好,无法判断引起的原因,没有好的解决办法,在此请教各位专家看有没有好的解决方法。

1167880685154.JPG


1167880685198.JPG

免费打赏
longun258
2007年01月04日 14:40:54
2楼
出现这种情况我都怀疑到底是不是冷凝水造成的,检查一下管路,看看是否漏水,如确定不露水再将冷冻水的温度调高;全面重新做保温,并且适当增加保温层厚度试试看。
回复
gree_jx
2007年01月04日 18:18:10
3楼
可以确定不是冷冻水管路漏水,关键是凝露这么严重以前从来没有碰过,怀疑是吊顶内部相对湿度过高,但现在手头没有数据,如果要加厚保温层的话不知道要多少才合适,而且冷冻水温出厂已设定好不可能调的过高。郁闷啊
回复
jlz88888
2007年01月05日 13:58:03
4楼
不是保温厚度的问题 看那个位置好象是盘管的托水盘不平水外漏
回复
lj221008
2007年01月05日 17:42:11
5楼
首先检查冷冻水是否漏水,你说的换成20MM用的是什么保温材料,实测下供水温度及回水温度,还有就是保温是否严密,包括风管水管,供回水温差只有1度,不知道你房间内温度能否达到要求?风机盘管是否装电磁阀?
首先更换厚的保温材料,其次调节冷冻水量,还有确保风管不漏风.
回复
zhaoyongxing
2007年01月05日 19:50:27
6楼
1 管道结露属于保温层厚度不够;
2 适当提高出水温度;
3 怀疑送回风没有与设备连接。
回复