单芯电缆与三芯电缆接在同一个开关柜放电是什么原因造成的
lwg036010
lwg036010 Lv.3
2012年07月12日 00:12:51
只看楼主

由于220千伏变电站35千伏出线柜间隔紧张,我单位一条35千伏线路与35千伏所用变接在了一起,我单位是三芯电缆,所用变用的是单芯电缆,前几天发现柜内有放电现象,请问高手是什么原因造成的啊,现场判断是三相电缆的接地线与单芯电缆的B相太近引起的放电,是不是这样呢,请高手指教啊

由于220千伏变电站35千伏出线柜间隔紧张,我单位一条35千伏线路与35千伏所用变接在了一起,我单位是三芯电缆,所用变用的是单芯电缆,前几天发现柜内有放电现象,请问高手是什么原因造成的啊,现场判断是三相电缆的接地线与单芯电缆的B相太近引起的放电,是不是这样呢,请高手指教啊
免费打赏
njhjh08
2012年07月12日 08:59:33
2楼
有可能,35KV空气绝缘开关柜内放电现象比较多。
回复
lingxuct
2012年07月12日 17:53:33
3楼
要看清楚什么放电,往哪放电,放电与电缆好象没有必然的关系。
回复
hkgd8848
2012年07月13日 15:31:57
4楼
单芯电缆接地方式和三芯的是不同的,是否是因为2个接地点有电位差引起放电?
回复
hkgd8848
2012年07月13日 15:35:35
5楼
一般情况下,三芯电缆的接地点与电位之间距离满足GB50060-2008中表5.1.4数值即可
回复
hkgd8848
2012年07月13日 15:38:47
6楼
单芯电缆有金属外护套,所以接地点需根据电缆外护套的接地方式确认,

所用变估计距离不长,一端接地或者两端接地都有可能。
回复
zhj201112
2012年07月18日 19:50:09
7楼
是不是有什么东西进去了呀
回复