求教关于 防雷接地的 一回路和两回路问题。
yvettehunter
2012年07月11日 17:09:47
只看楼主

四桩4杯口的承台,防雷接地焊一个回路可好,为啥有的说可以,有的说必须2个回路,那如果2个回路 上引的扁铁,如何排布,是在承台一侧,还是承台2侧各一个,哪个好?

四桩4杯口的承台,防雷接地焊一个回路可好,为啥有的说可以,有的说必须2个回路,那如果2个回路 上引的扁铁,如何排布,是在承台一侧,还是承台2侧各一个,哪个好?
免费打赏
ssqqugamd
2012年07月13日 18:27:01
2楼
承台2侧各只少各一个。
回复
songzeshuo
2012年07月16日 21:23:19
3楼
为保证防雷系统的可靠性,设计中都做了双重保护,一个回路出了问题,还有一个回路可以正常工作嘛,就是基于这个思路来设计的。
回复
bet008
2012年07月16日 22:52:57
4楼
学习啦~~~~~~
回复
crystal_2
2012年07月17日 01:39:23
5楼
这个在讲究是适用的同时要保证美观。就是一般是对称设置吧
回复