现在好多多层住宅楼下都带底商,按照消防规范,底商外必须有消防系统作成环状.但是整个小区要么就是没有高层和小高层,要么就是高层和小高层离多层很远,这时候有些做法就是直接从给水管上拉一根出来作为底商的消防系统,这样就是消防和给水系统混合了,从压力上看应该是没什么问题的,请问这样做是否符合规范要求?
现在好多多层住宅楼下都带底商,按照消防规范,底商外必须有消防系统作成环状.但是整个小区要么就是没有高层和小高层,要么就是高层和小高层离多层很远,这时候有些做法就是直接从给水管上拉一根出来作为底商的消防系统,这样就是消防和给水系统混合了,从压力上看应该是没什么问题的,请问这样做是否符合规范要求?
2楼
理论上是不应该这样做的,但现在好多都那样做
回复
3楼
最好还是按规范做
如果要从市政管上接要装消防水表的
回复
4楼
不超过7层的底层带商业网点的单元式住宅可以不设消火栓系统。如果超过7层的带商业网点的单
元式住宅,每层都应设置消火栓。
只要市政给水的水压和水量满足要求,当然可以直接接消火栓系统。
回复
5楼
万分感谢各位大侠的支援,但只考虑到水压和水量,难道不用考虑水质问题吗?
回复
6楼
直接从市政给水接出的消防管道要在始端加倒流防止器
回复
7楼
直接从市政给水接出的消防管道要在接口处加倒流防止器,还要在消防系统上加设水泵接合器;
回复
8楼
to lihai,
只要满足建规关于可以不加水泵接合器的要求,水泵接合器可以不加。
回复