紧急求救--开利螺杆冷水机
riouguanshui
2007年01月03日 16:52:01
只看楼主

我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!

我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下:
机型:开利30HXY11A 制冷量335kw
已使用时将:4450小时
电机功率:69kw
冷媒:R134a
使用年限是18个月!
现想制定维保计划,初步方案是:
1:检查电路,较核安全保护装置!
2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)
3:更换冷冻油!
各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?
希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!
多谢!也希望有能做的朋友给留言!
免费打赏
xyjin1986
2007年06月26日 10:02:46
12楼
楼主有没有压缩机图
回复
ruyilyf
2007年06月26日 14:31:10
13楼
保养计划:
1. 关机,记录好冷冻机关机前的运行参数。
2. 制冷系统:
检查机组泄漏情况;
检查制冷剂消耗情况,根据检查情况,确定是否更换制冷剂或补充制冷剂;
更换干燥过滤器芯。
3. 压缩机电机:
1) 确定电机的绕组绝缘电阻是否在正常范围内;
2) 确定电机线圈温度传感器是否正常;
3) 检查电机接线情况。
4. 润滑油系统:
2) 更换压缩机油
3) 检查油泵电机接地情况;
4) 更换油过滤器;
5) 检查高/低油压,必要时调整油压到正常范围内;
6) 检查回油系统,更换回油系统中的干燥过滤器。
5. 冷凝器清洗,拆下冷凝器的后盖,检查有无异常;机械清洗冷凝器的所有管道。确保设备正常运转。
6. 控制系统:
1) 检查微电脑控制中心的显示情况;
2) 检查减压阀和管路;
3) 检查油,冷凝器和制冷压力转换器;
4) 检查启动接触器和过负荷保护测试,清洁并紧固端子及电连接部位;
5) 检查控制系统,
6) 试运作控制电路;
7) 启动机器,平衡水循环;
8) 按照机器的设计和型号,记录冷冻机的运行数据并与设计条件进行比较。

回复
zhx9885
2007年07月10日 23:06:36
14楼
谢谢喻家山下,好资料!谢谢!
回复
zhangshuohuoxian
2009年05月24日 00:19:55
15楼
xiexie la :)