紧急求救--开利螺杆冷水机
riouguanshui
2007年01月03日 16:52:01
只看楼主

我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!

我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下:
机型:开利30HXY11A 制冷量335kw
已使用时将:4450小时
电机功率:69kw
冷媒:R134a
使用年限是18个月!
现想制定维保计划,初步方案是:
1:检查电路,较核安全保护装置!
2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)
3:更换冷冻油!
各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?
希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!
多谢!也希望有能做的朋友给留言!
免费打赏
lzc530
2007年01月04日 15:29:07
2楼
你的机器.没看过.也没这台机的资料..只是将我们公司的机器保养计划说一下..希望你能合用.
前面三点差不多和你说的一样.在更换冷冻油的时候顺便清洗一下油过滤器.油过滤网.顺便换了系统过滤器.
1压力表的校准.
2.冷却水塔的清洗.冷却水管的清洗.刷防锈漆.管道镀镆
3.冷冻水管的清洗.管道镀镆.膨胀水箱的清洗.水过滤器的更换或清洗.
4.风机盘管的清洗.回风过滤网清洗.
5.管道风机的管道除尘.检查密封.
回复
lihuatan
2007年01月05日 10:24:59
3楼
水泵要不要检查检查?
回复
chnlzj
2007年01月05日 11:08:36
4楼
楼主,应该是30HXY110!
18个月应是开利厂方无另行约定的最长保修期限,中央空调设备设计的一般使用期限为15到20年。
运行4000小时是标准的维保时间。
正常的维保项目:
1、更换机组的内置和外置的油过滤器(内置油过滤器已配有密封圈);
2、更换系统2个干燥过滤芯(ALCO-D48);
3、更换压缩机冷冻油约15升(CARRIER19升每桶);
4、清洁两器的热交换铜管。
其它项目可视情况与用户商洽。有钱赚当然越多越好!
不知楼主在哪里?需要的话可联系:CHNLZJ@163.COM



回复
xbing_01
2007年01月05日 12:22:52
5楼
要更换干燥过滤器内的干燥剂,完成后,还要检查阀门是否泄漏。
回复
nitsu
2007年01月05日 16:10:16
6楼
向四楼请教:
1:系统更换冷冻油的量是15升吗?占整个系统油量的多少比例?
2:更换冷冻油时,如果操作得法,仍要损失多少冷媒?
3:如过滤器及冷冻油等配件是否只有开利的办事处有?冷冻油能否用RL68S(冰熊)替代?
回复
chnlzj
2007年01月05日 18:02:19
7楼


回答如下:
1、技术资料显示本机组整个系统的注油量为15升!但建议维保时放出多少就注入多少!操作时油尽量放干净些!
2、如果操作得法冷媒的损失是很微量的(融入油中的那部分而已)!
3、开利、约克、特灵的配件本人均可提供,可发邮件给我,你可以做个比较,对你没坏处!
4、如果没有十足把握,不建议用其它油品替代,因为你不可能完全清除原冷冻油,而两种油品混合使用后果不得而知!替代的油品是否适用你能否确定?损坏压缩机就得不偿失了!当然,如果用户承担后果另当别论!
回复
djs188
2007年03月20日 14:31:05
8楼
还需要盘盘轴检查以下油泵
回复
zys0000
2007年03月21日 21:09:29
9楼
30HXY、HXC开机、运行维护手册






回复
北冰洋
2007年03月26日 20:36:51
10楼
多谢楼上的好资料!
回复
sisasa06
2007年04月30日 11:29:56
11楼
多谢...........................................................................
回复

相关推荐

APP内打开