MNS柜的优点
lyyzh2000
lyyzh2000 Lv.3
2007年01月03日 15:38:43
只看楼主

我们厂用的是GCS系列的低压开关柜它的操作机构很不好用,给我们带来的很多不便,听说现在有一种MNS柜不知道它有那些优点?操作机构好不好用?

我们厂用的是GCS系列的低压开关柜它的操作机构很不好用,给我们带来的很多不便,听说现在有一种MNS柜不知道它有那些优点?操作机构好不好用?
免费打赏
wysh
2007年01月03日 16:25:36
2楼
两种差不多的。
呵呵,越简单越好
回复
欢快的
2007年01月03日 16:31:30
3楼
MNS柜原是ABB公司设计的品牌系列,目前都被非标化,国产化了.抽屉具有可靠的机械连锁装置.
抽屉有5种尺寸都是以8E(200mm)高度进行组合.分为8E/4,8E/2,8E,16E,24E;有效元器件安装高度为1800mm.
我自己感觉MNS和GCS无论价格还是性能上差不了多少.不过楼主所说的GCS操作机构确实是个问题.厂家如果设计不好的话就会给用户带来很大麻烦.
回复
lyyzh2000
2007年01月03日 16:42:46
4楼
那一种的操作机构好用一些?
回复
欢快的
2007年01月03日 17:06:13
5楼
做好了都好用,做不好贼难用.卡死人
回复
zsyndq
2007年01月04日 17:13:33
6楼
楼上,谁有MNS的装配图,发一份上来让我也了解一下
回复
lyyzh2000
2007年01月05日 20:33:48
7楼
GCS系列的低压开关柜它的操作机构与MNS系列的低压开关柜它的操作机构有什么区别?
回复
lyyzh2000
2007年01月06日 22:16:01
8楼
MNS低压抽出式配电柜是按照ABB公司转让技术制造的产品,适用于交流50(60)Hz,额定工作电压660V及以下的电力系统。用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。
开关设备符合IEC439-1:1992和GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备,第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和ZBK36001《低压抽出式开关设备》标准。

■ 特点
配电柜的基本柜架为组合式装配结构,柜架的全部结构件都经过镀锌处理,通过自紧螺钉和8.8级六角螺钉紧固,互相连接成基本框架,再按方案变化需要加上相应的门、封板、隔板、安装支架以及母线、功能单元等零部件组装成完整的成套设备。配电柜内零部件尺寸,隔室尺寸,实行模数化(模数单位E=25mm)。
抽出式功能单元有五种标准尺寸:8E/4、8E/2、8E、16E、24E。功能单元隔室的总高度为72E。
抽出式功能单元与柜体具有机械联锁装置,使其满足操作要求,只有当主回路和辅助回路全部断开的状态下才能移动,机械联锁装置使抽屉具有试验位置,分断位置,连接位置和分离位置。

■ 应用范围


MNS型低压抽出式开关柜适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金、 轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区、高层建筑等场所,作为交流50-60Hz,额定工作电压交流660V及 以下的电力系统的配电设备的电能转换、分配及控制之用。

■ 应用环境
□周围空气温度不高於+40℃,不低於-5℃,并且4h内其平均温度不高於+35℃。
□大气条件,空气清洁,相对温度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允计有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但应考虑到由於测试变化,有可能会偶然地 产生适度的凝露。
□海拔高度不超过2000m。
□本装置适应於以下温度的运输和储存过程:-25℃至55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达 +70℃,在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。