零序电流保护无故动作是何原因.谐震是怎么产生的.
tzj163
tzj163 Lv.2
2007年01月02日 23:25:13
来自于电站工程
只看楼主

1在停机状态下,厂变断路器突然跳闸,保护装置报告说是零序电流保护动作,复归后恢复正常.厂变基本上没有什么负荷.是什么原因导致零序电流保护运动作了. 2我站10KV母线测量PT上次烧坏,经检修人员查出可能是谐震导致.具体是什么原因了,谐震是怎么产生的,为什么变电站侧PT没事了. 我是新手,希望各位多多赐教.

1在停机状态下,厂变断路器突然跳闸,保护装置报告说是零序电流保护动作,复归后恢复正常.厂变基本上没有什么负荷.是什么原因导致零序电流保护运动作了.

2我站10KV母线测量PT上次烧坏,经检修人员查出可能是谐震导致.具体是什么原因了,谐震是怎么产生的,为什么变电站侧PT没事了.

我是新手,希望各位多多赐教.
免费打赏
tzj163
2007年01月03日 19:54:28
2楼
怎么没人回复呀
回复
zhangshengtao123
2007年01月28日 23:48:05
3楼
我也不太清楚,零序电流保护动作可以再查查电缆长度和电缆是否完好。
回复
tyy0214
2007年01月31日 20:19:44
4楼
零序保护动作是有接地现象,谐振在开口三角形串电阻,但串多大的电阻,我也不知道怎样算。
回复
zhaolei6362622
2007年01月31日 21:55:54
5楼
零序电流保护有两种:一种是高压接地的零序保护,一种是变压器二次侧单相接地保护也叫二次接地保护.你们的系统是不是有接地呀,接地后另两相对地电压升高,是会烧坏PT的.
回复
liquanfeng064
2007年02月01日 08:26:34
6楼
有接地或短路现象
回复
chen780427@co163
2007年04月28日 10:34:22
7楼
想了解。请高手详细说明。
回复
peterpan.cn@co163
2007年04月28日 21:50:04
8楼
谐振的范围需要系统参数,不是一两句话那么简单的
回复
peterpan.cn@co163
2007年04月28日 21:55:43
9楼
如果是发电厂,10kV母线上挂有很多电机,谐波的影响,运行方式的改变引起的小扰动,单相接地短路都会引起PT铁磁谐振,如果一次或二次消谐配置不当会引发PT烧毁的事故
回复
sbudng_06
2007年06月17日 13:14:11
10楼
1、零序保护是否安装正确。
2、单相接地是电容电流,与线路或负载电感组成谐振电路,PT二次侧需加消谐电阻。
回复