地上九层,首至三层商用,上面为住宅,楼高30M,室内消火栓用水量如何确定......

地上九层,首至三层商用,上面为住宅,楼高30M,室内消火栓用水量如何确定......
免费打赏
waterzy
2012年07月10日 15:18:23
2楼
商住楼,但根据你给的信息无法确定是一类还是二类。
不过上部是住宅,估计24米以上部分任一层超过1500平米的可能性很小,定型估计是二类高层商住楼。室内消防用水量20L/s,室外消防用水量20L/s,喷淋估算30L/s。
回复
lm68967023
2012年07月10日 15:21:53
3楼
地上九层,首至三层商用,上面为住宅,楼高30M。该建筑定性为二类高层建筑的商住楼,执行《高规》表7.2.2,室内消火栓用水量应该是20L/S。
回复
omso
2012年07月10日 15:22:14
4楼
那参照 <高层民用建筑设计防火规范> GB50045-95(2005年版)中7.2.2中条文注明:“建筑高度不超50m,室内消火栓用水量超20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外用水量可按规定表格用水量减少5L/s”这里的超过是怎么理解,按表格是选20L/S,那可否按注明减.
回复
waterzy
2012年07月10日 15:32:31
5楼
不能减,室内消火栓用水没超过20
回复
waterzy
2012年07月10日 15:34:09
6楼
首先你自己要确定建筑定型,你给的条件不足以对建筑定性,每层的建筑面积都没有
现在也只能估计