【请教】机房精密空调不能除湿都有什么原因
axiaobin0606
2012年07月10日 13:52:27
只看楼主

海洛斯。艾默生的。/空调能正常制冷

海洛斯。艾默生的。/空调能正常制冷
免费打赏
yzhchlan
2012年07月10日 16:39:35
2楼
可能是精密空调选型过小了
回复
峰哥
2012年07月10日 17:58:41
3楼
本身机房内就没有什么湿负荷,因此露点温度相对较低,如果房间密封比较好就可能不会有凝水!
回复
axiaobin0606
2012年07月11日 11:51:27
4楼
有除湿告警,但不能除湿。
回复
axiaobin0606
2012年07月11日 12:02:37
5楼

跟机型大小没关系,你知道它的除湿原理是什么??
回复
axiaobin0606
2012年07月11日 12:08:17
6楼

湿度过高`有除湿告警,制冷正常~但不能除湿。请问是什么问题?
回复
yzhchlan
2012年07月12日 09:01:48
7楼
怎么会和机型选择大小无关
如果机组的能量只够除去显热负荷
没有多余的能量去除湿负荷
回复
砺男
2012年07月12日 10:13:45
8楼
楼主能说具体点吗?温度控制已经达到要求,湿度大还是降不下来是吗?南方城市吧?
其实机型一般不会小,你可以看看冷水阀开度,如果是满开,你可以降低水温;如果水阀开度小,你可以加大开度。
你会问:室内空气温度会过低,怎么办?!对吧 没办法的 南方湿度大湿空气潜热大,当湿度降低到要求值时,干工况的余热又不足以降室内空气温度恢复到要求值。
解决办法:精密空调加再热翅片!切记 冷翅片前的热翅片加热是起不到作用的,如果可以你可以将其改装到到冷翅片后面也可以!
回复
alisagd
2012年07月12日 14:06:35
9楼
设备的问题吧~
回复
chengmei01
2012年07月13日 13:25:26
10楼
路过。顶一下。
回复
wxy19900818
2012年07月13日 16:34:26
11楼
同意八楼,低温高湿,只需有个再热就好了 ! 或者是你制冷速度(PID)可能比除湿的大了
回复

相关推荐

APP内打开