采暖锅炉房烟道噪声治理
noise007
noise007 Lv.2
2007年01月01日 22:40:28
来自于污泥处理
只看楼主

新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。

新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。
013c15a59ecbcfa8901f.rar
22.2 KB
立即下载
netfoo1
2007年01月04日 09:17:04
2楼
谢谢楼主,以后多多发贴,为本版块发展提供支持!!!!!!
回复
sy_djw
2007年01月04日 23:01:09
3楼
谢谢楼主,以后多多发贴,为本版块发展提供支持!!!!!
回复
wason103
2007年01月05日 08:26:01
4楼
噪声的资料案例比较少澳,好好学习学习,辛苦了楼主,向你致敬
回复
lifeng5203314
2007年01月05日 19:08:19
5楼
先下了看看,谢谢楼主!
回复
dq
2007年01月09日 23:24:21
6楼
轴流排烟风机本身噪声就大,约在85~90dB(A),且厨房排风管风速采用了12~13m/s左右。到排风口处未加以变径扩大,就直接接到建筑百叶上。而该百叶的叶片间距很紧,净面积还不到其外框面积的50%,使排风百叶处的风速大到20~30m/s。气流噪声,百叶振动噪声相继产生,排风口处噪声高达106dB(A)。
对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排风管风速,加了两个消声弯头,并作吸声处理,结果降为65~70dB(A)。