哪位高手帮忙解释一下,当地下室采用自然通风竖井时,其开窗面积要求达到地下室面积的2%,这里的开窗面积是指地下室室内部分窗井的开窗面积还是室外地面以上的呢?还有当地下楼梯间采用通风采光竖井时,要求2平方米的开窗面积,这里的2平方米是指地上部分还是地下部分呢?忘高手赐教,不胜感激。

哪位高手帮忙解释一下,当地下室采用自然通风竖井时,其开窗面积要求达到地下室面积的2%,这里的开窗面积是指地下室室内部分窗井的开窗面积还是室外地面以上的呢?还有当地下楼梯间采用通风采光竖井时,要求2平方米的开窗面积,这里的2平方米是指地上部分还是地下部分呢?忘高手赐教,不胜感激。
免费打赏
wangzai2010
2012年07月10日 14:18:55
2楼
有没有高手回答一下啊 非常感谢啦
回复
wqaz123
2012年07月10日 16:37:40
3楼
我也是初学者,帮你感谢一下
回复
wangzai2010
2012年07月11日 08:41:51
4楼
高手们抽点时间帮我们解答一下吧
回复
wangzai2010
2012年07月12日 10:35:32
5楼
都没有人愿意回复的哦
回复
wangzai2010
2012年07月13日 10:17:44
6楼
是不是大家对这个问题都感觉比较模糊,不妨一起讨论一下啊,个人认为是室外开窗面积,而非地下室自然通风井的面积,不知这样认为正不正确
回复
zjg8237372
2012年07月15日 15:46:49
7楼
这个问题规范上确实比较含糊,也缺乏理论上的数据支持,个人认为如果一定要做的的话最好地下室部位窗洞、竖井面积、地上出口部位的面积均要满足规范的要求才好,至少消防部门无话可说,另外还宜考虑有进风口,地下室内进风口应低于排烟口,进风口面积不小于排烟口的50%。话说回来,这样做一旦出现问题导致排烟效果差,甚至出现人员伤亡的话,责任到底归建筑专业还是暖通专业就很难说了。
回复
snail_yin
2012年07月16日 10:19:16
8楼
首先明确一下,这个2%不是自然通风的要求,而是满足自然排烟的要求。
其次,这个面积是从地下室的开口至室外地面出风口的全过程都必须满足的面积要求。,原因很简单,如果头和尾是2m2,中间搞个0.2m2,你可以想象出排烟的效果。