多大的污水处理池需做抗拔措施??
limanfly
limanfly Lv.3
2012年07月10日 10:24:05
来自于水处理
只看楼主

一个787m3的污水处理池,深3m,是否要做抗拔桩?究竟多大的污水处理池,或多深的池子需要做措施。希望前辈们能帮我解答解答,感谢!!

一个787m3的污水处理池,深3m,是否要做抗拔桩?究竟多大的污水处理池,或多深的池子需要做措施。希望前辈们能帮我解答解答,感谢!!
chyh960273
2012年07月12日 11:30:34
2楼
这个问题要问土建结构设计的,不是池子大小的问题,是要看现场地质条件、地下水位等情况
回复
hokaido
2012年07月12日 11:50:05
3楼
帮楼主来顶一下~
回复
qilianshanbaiyang
2012年07月12日 16:04:41
4楼
《05S804矩形钢筋混凝土蓄水池》等图集,可以下载来看看。再就是基础、荷载、结构、抗震等设计规范下载来看看,一两句说不清楚的。
回复
lishijiang126
2012年07月12日 17:42:32
5楼
2010年时我接触过,一个案例好氧池(池深6米,地下部分4.5米,面积450平方米)因为不做抗拔处理,只是在池边开挖一个小井进行不断排水。在安装曝气器时出事了,(好氧池所有的水已经排干,水井水泵停止工作24小时左右,地下水上涨造成池子上浮,一边上翘20厘米左右。)发现后立即把,井水抽到好氧池压池,差不多在3天后池子回归原位。 (总结:在池子放空后,池外水位必须将低。)
回复
ckn2ghj
2012年07月13日 14:37:10
6楼
土建设计时要参考地质信息,看地下水位设计时就要考虑搞抗浮不然的话一放空是很容易出现上浮或是倾斜事故的
回复
hd4890
2012年07月13日 17:32:12
7楼
回复
yongjiwushui
2012年07月16日 08:52:34
8楼
回复
yuantu
2012年07月16日 20:23:02
9楼
请教高手这个是不是要分析抗浮力啊?
回复
feng29000
2012年07月17日 08:58:43
10楼
这个要看土质情况的。。。。。。。。
回复
李通
2012年07月18日 10:36:44
11楼
来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开