上次回家,村里的抽水站请了镇上的人安装了星---三角起动,延时5秒切换的抽水机电路,现附上主电路图。开始工作不到十分钟KM2烧坏,认为是产品质量问题,再换一个同型KM2,又烧坏,后来换了个60A的KM2,问题解决。我的疑问是:为什么不先烧坏KM3,虽然工作时间短,但KM3要承受大的起动电流,特别是KM3的下端就用家用铜电线短接。KM3的使用寿命会不会很短?这样的电路有没偷工减料?合理吗?希望广大朋友说说自已的见解!!!
KM3不承受大的起动电流,一般情况下,KM3闭合后,KM1才闭合通电。启动时间到了后,KM3断开,KM2闭合,电机三角形运行,KM3只在启动时工作。
KM2流过的是电机正常工作时三角形运行时的相电流。相电流是线电流3的平方根分之1,是线电流的0.577倍。电流是56.8×0.577=32.8A。转换时KM2 还要承受冲击大的电流。
KM1.KM2.KM3选的偏小。
我个人估计损坏的原因可能是接触器质量不好。另外KM2.KM3切换时间控制不太好,时间太短,电弧未熄灭时,KM2闭合,产生轻微的弧光短路,把触点烧伤,KM2流过32.8A电流发热烧坏。
回复
3楼
不知道对不对,请大家评论!
回复
4楼
KM1.KM2.KM3选的偏小.KM1应按100A选,KM2应按60A选,KM3应按20-40A选,延时5秒切换时间太短应以启动电流回落后再切换.
回复
5楼
应该说也没有什么问题呀
是不是质量不好
回复
6楼
KM2的电源不应在KM1的出线端接,楼主这种情况应该是产品质量问题.
回复
7楼
KM2的电源不应在KM1的出线端接,KM3不承受大的起动电流,一般情况下,KM3闭合后,KM1才闭合通电。启动时间到了后,KM3断开,KM2闭合,电机三角形运行,KM3只在启动时工作,KM2.KM3切换时间控制时间太短 .请问提问者,图上的KM2是40A,20千瓦是什么意思?
回复
8楼
KM1.KM2.KM3选的偏小.KM1应按100A选,KM2应按60A选,KM3应按20-40A选,延时5秒切换时间太短应以启动电流回落后再切换.
同意4楼说法
回复
9楼
谢谢各位,KM3要承受星形接法时的启动电流的,上面有兄弟说不承受,我还不明白。关于那KM2是40A,20千瓦是什么意思。产品上写的就是那数据。
回复
10楼
40A20KW应该是指额定电流40A,20KW指最大可控制设备功率。
回复
11楼
同意4楼看法。由于 KM2在启动过程中(电流较大)切换断开,其承受的冲击电流最大(分断时更容易产生电弧而损坏触头)。
回复