户户通给水管网做资料依据什么规范?
lpj308380318
lpj308380318 Lv.10
2012年07月10日 09:02:38
只看楼主

小弟最近在做户户通给水管网的资料,不知道该套用什么规范,还请前辈们指点一二。我们工程做的户户通管管径有DN50、DN40、DN32、DN25,材质是聚乙烯PE管,设计只说明覆土是30-40cm,也没有开挖、安管、回填断面图。现在暂时套用的是给水排水规范GB50268-2008,表格也是套用大管的检验批表格,就是回填的断面图不知道要怎么画了,大管的覆土是70cm,而户户通是30-40cm。恳请前辈们不吝告知,谢过!(附自己画的DN32管的开挖、安管断面图及DN110的回填断面图,如有错误还请指点)

2012年07月12日 10:29:35
2楼
可参见:1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
2、《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003。
回复
lichangan1000
2012年07月13日 09:53:02
3楼
1给水排水规范GB50268-2008适用于市政。建筑小区不能用。
2.塑料管埋地,有相关标准图。在基础处理的基础上,至少还有100mm砂垫层要求。
回复
鸿业gps
2012年07月14日 08:29:38
4楼
塑料管基础和回填按照规范和塑料管的规程做就可以了,至于埋深,满足抗压和防冻即可
回复
yangdinglin123
2012年07月14日 16:55:54
5楼
看不同的地方,如果不是寒冷地区或者有冻土的嘛 一般要满足70cm就ok
回复
yiwei1109
2012年07月16日 16:39:47
6楼
户户通?哪位前辈能诠释一下?路过,学习~~~
回复
f271szhao
2012年07月16日 18:39:50
7楼
我也是来学习的.这方面略懂
回复
xj1988168
2012年07月17日 09:03:33
8楼
来这学习的!