志高天棱型35单冷分体压机启动3秒后停10秒后再启动3秒,室外风机工作正常,换压机电容后也如此,是不是压机坏了?愿听详解,谢谢!
志高天棱型35单冷分体压机启动3秒后停10秒后再启动3秒,室外风机工作正常,换压机电容后也如此,是不是压机坏了?愿听详解,谢谢!
2楼
悬赏30分给最先提出合理解释的网友!
回复
3楼
第一,压缩机电机线圈匝间断路。
第二,压缩机运转部件负荷过大。
第三,有可能是缺油引起的。
回复
4楼
制冷系统和电控系统都不会出现这种问题,应该是压缩机坏了,
回复
5楼
如果电压正常,换了新电容还是启动不起(电容可适当加大一点),这种现象肯定是压缩机的故障。
多为压缩机因缺油引起的抱轴,其次是压缩机存在匝间短路或已经烧毁。
回复
6楼
多谢大家的支持,现在机子已查明是压机故障了.
处理结果为:整机扔掉,卖了400块.
回复
7楼
惭愧,刚看到。。放个马后炮ing
不知道压机停机的时候电流有多大?还是根本没电了停的?
回复