膨胀阀顶部结霜是什么原因,有影响吗?
hongyanzw8888
2006年12月31日 19:47:00
只看楼主

膨胀阀顶部结霜是什么原因,有影响吗

膨胀阀顶部结霜是什么原因,有影响吗
北冰洋
2006年12月31日 20:20:14
2楼
仅从膨胀阀结霜这一个表象不能具体判定是什么原因,我把下面可能的原因列出来,不一定全面,仅供参考:
下面的分析的前提是膨胀阀以前不结霜,现在结霜了,(若一开始使用就结霜,那属于设计问题,不在此讨论)
1、干燥过滤器堵
摸摸干燥过滤器两边有无明显温差就可判断出。若温差过大,则干燥过滤器堵。
2、冷凝压力低
一般在冬季易出现这种情况(机房空调全年运行),由于室外温度很低,冷凝器散热很好,冷凝压力偏低,导致蒸发压力偏低,低于4kg后,膨胀阀就可能结霜。
3、蒸发器换热效果差
可能的原因对于冷风机组来说,有蒸发器表面积恢太多、过滤器堵、风机皮带送(导致风量小);对于冷水机组来说,主要是污垢太多,水流速度慢了等。
4、缺氟利昂
这没什么可说的,缺氟导致高压偏低,低压也低,膨胀阀容易结霜。
5、膨胀阀堵
若排除了以上原因,那就是膨胀阀堵了。解决办法就是更换或清理膨胀阀,当然换膨胀阀就应该要同时换干燥过滤器,这是对专业人员的基本要求。

再回答你的最后一个问题,如果正常工作膨胀阀不应该结霜,而现在结霜了,肯定有影响。主要是低压影响回油,增加压缩机负荷,提高排气温度等,对系统有一系列不利影响。
所以出现此问题,应及时排除。
回复
hongyanzw8888
2006年12月31日 20:34:46
3楼
5P半封水冷,拉盘管.刚换的水冷凝器出现的,更换的冷凝器比一前的大一点,F22足.排气8-9公斤 回气1.2.   
膨胀阀常常被冻死
回复
北冰洋
2006年12月31日 20:40:07
4楼
现象说明白了,原因自然清楚了:就是因为冷凝压力低,因为换热效果太好了,回气压力1.2kg,太低了,最少应该4kg以上。
设法降低水冷冷凝器的水流量,以提高冷凝压力,应该可排除膨胀阀结霜的现象。
回复
hongyanzw8888
2006年12月31日 20:56:30
5楼
谢斑竹
回复
荣昌制冷
2007年01月01日 08:16:07
6楼
如果环境温度低或制冷蒸发温度很低的情况下,膨胀阀的波纹管(即阀的顶部)会有结霜的现象(当然也包括2楼点出的几种情况)。只要不是堵塞或其它原因,一般不会有问题。是不是堵塞现象,观察或摸摸膨胀阀前后的进出管就清楚了。
回复

相关推荐

APP内打开