中央空调系统水泵装变频器能节能么?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2006年12月31日 16:58:41
来自于中央空调
只看楼主

我们采用的是两台400万大卡的直燃式溴化锂机组,水泵选用的是两台160KW的,平时一台机组部分负荷运行,耗能太大,装变频器在水泵上调节流量和功率,1/3负荷运行大概节能多少?

我们采用的是两台400万大卡的直燃式溴化锂机组,水泵选用的是两台160KW的,平时一台机组部分负荷运行,耗能太大,装变频器在水泵上调节流量和功率,1/3负荷运行大概节能多少?
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月31日 17:46:59
2楼
装变频器在水泵上调节流量和功率,可以咨询一下变频器的厂家,变频器也只能够在一定的范围内调节。另外一定要注意机组的流量控制,是否满足机组自身流量的要求
回复
nky6666
2007年01月01日 08:24:14
3楼
节能,但具体多少让厂家帮你算一下
回复
ktjn
2007年01月04日 11:27:06
4楼
水泵是指冷冻水泵吗?是一用一备吗?冷却水泵容量多大?冷冻水是一个什么样的系统呢?
回复
ktjn
2007年01月04日 11:32:20
5楼
160kw是冷冻水还是冷却水泵,是一用一备吗?冷冻水是什么样的系统?
回复
zhaoruofan
2007年01月04日 14:49:52
6楼
是冷冻水泵,一用一备
回复
ktjn
2007年01月04日 16:51:21
7楼
水泵余量较大,有较大的节能空间,但其运行电流是多少?
回复
zhaoruofan
2007年02月06日 16:41:50
8楼
冷却水系统采用的也是两台160KW的循环泵,都是一用一备,我们末端空调和新风机组都设置有比例积分调节阀,整个系统采用的是全空气系统,由于实际使用负荷不是很大,经常是单台机组1/3负荷运行。
回复
yanzheng1966
2009年01月23日 21:20:26
9楼
水泵进出口压力分别是多少?水泵标牌的型号、流量、扬程是多少,告诉我这些数据,也许我能帮你哦。我不经常上来,你可以加我的QQ:422111611
回复
yanzheng1966
2009年01月23日 21:21:24
10楼
还要个循环水管径数据
回复
zhangy922
2009年02月12日 17:12:17
11楼
制冷机组是可变流量的机组吗?否则变频会影响到机组的正常使用,可能机组都不能运行。
回复

相关推荐