根据03G301上,只画出了上部钢筋搭接位置,下部位置如何确定
根据03G301上,只画出了上部钢筋搭接位置,下部位置如何确定
2楼
也可以在1/3处搭接吧。在反弯处。搭接长度Le
回复
3楼
03G301能给我传一份吗?
急需
回复
4楼
在论坛搜索一下就可以了。肯定有平法图集的。不过是扫描版
回复
5楼
没听说有03G301啊,应该是03G101吧.
回复
6楼
03G301是什么图集啊?如果是03G101,资料版有很多呢.
回复
7楼
是西南图籍啊
回复
8楼
各位专家,请教个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
9楼
搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。
回复
10楼
二要避开梁端箍筋加密区?
为什么要避开避开梁端箍筋加密区?
在
回复
11楼
下铁在1/4LN
回复