关于13层建筑的竖井电线电缆敷设施工问题
exploit
exploit Lv.4
2006年12月31日 16:24:55
只看楼主

关于电线电缆的电缆桥架敷设施工问题建筑物13层,每层一梯3户,设电缆竖井,竖井内拢尺寸只有700*1000(mm)。各户全部从首层的总配电箱用放射式引至各户配电箱,从配电箱引至各户采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的电线,电线沿竖井的电缆缆桥架引到各用户。现在的问题是,由于竖井只有700*1000(mm),且竖井还要布置电话、电视等弱电线路,电力电线只能沿竖井一侧采用电缆桥架敷设,由于电力电线最多的首层达到3*13*3=117(根),按此计算,要在1000mm宽采用电缆桥架敷设117根电缆,只能是每根电缆在桥架上靠在一起,间距=0,不符合规范规定的电线间距要求。

关于电线电缆的电缆桥架敷设施工问题
建筑物13层,每层一梯3户,设电缆竖井,竖井内拢尺寸只有700*1000(mm)。各户全部从首层的总配电箱用放射式引至各户配电箱,从配电箱引至各户采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的电线,电线沿竖井的电缆缆桥架引到各用户。


现在的问题是,由于竖井只有700*1000(mm),且竖井还要布置电话、电视等弱电线路,电力电线只能沿竖井一侧采用电缆桥架敷设,由于电力电线最多的首层达到3*13*3=117(根),按此计算,要在1000mm宽采用电缆桥架敷设117根电缆,只能是每根电缆在桥架上靠在一起,间距=0,不符合规范规定的电线间距要求。

请各位大佬帮帮手,采用上述敷设方式有问题吗?如何解决?
ares_rambo
2006年12月31日 18:23:36
2楼
简单,电缆双层!控制桥架的容积率40%即可!
回复
dq771004
2007年01月01日 17:55:23
3楼
ZRBV-2*16+1*10 ZRBV-2*25+1*16
单相配电用这么大电缆,建议改为三相配电
且ZRBV-2*16+1*10应改为3*16,地线应与火线同线径。
回复
lch999
2007年01月01日 20:59:55
4楼
还是施工现场的问题比较有意思
回复
exploit
2007年01月02日 10:23:02
5楼
简单,电缆双层!控制桥架的容积率40%即可!
--------------------------------------------
这方法确实值得考虑,但是竖井只有700毫米宽,做双层桥架后,会影响同一竖井内弱电线路的敷设。所以设电缆双层桥架也有困难。

回复
exploit
2007年01月04日 09:18:56
6楼
是否可以这样处理:在满足电线热稳定的情况下,桥架上的电线排列间距不一定要满足规范的要求,在条件限制的情况下唯有将电线靠在一起安装了。
回复
lggufei
2007年01月04日 10:37:02
7楼
1,为什么不考虑做一个分箱呢?13层我一般都是考虑的做两个分箱的.
2,16平方以下的PE要和L/N截面相同的.
3,没必要采用ZR线.
回复
exploit
2007年01月05日 09:13:08
8楼
ZRBV-2*16+1*10 ZRBV-2*25+1*16
单相配电用这么大电缆,建议改为三相配电
且ZRBV-2*16+1*10应改为3*16,地线应与火线同线径。
-------------------------
没有必要吧,好象规范也没有在个规定。
回复
exploit
2007年01月05日 09:15:41
9楼
,为什么不考虑做一个分箱呢?13层我一般都是考虑的做两个分箱的.
2,16平方以下的PE要和L/N截面相同的.
3,没必要采用ZR线.
--------------------
思路非常好,问题是供电部门要求 必须将电表集中在首层安装。
回复
ares_rambo
2007年01月05日 18:45:57
10楼

我说的是用h=200的桥架,内敷电缆双层,在这种情况下,不用去考虑电线排列间距问题!
回复
tnt302@co163
2007年01月05日 20:46:11
11楼


按供电部门作吧,每办法的事情,用密闭槽式桥架吧,用两个桥架没问题的,不知道你电井里要不要放照明箱,我这里有一个问题,你那么多线,出了问题检修真是要烦死了,施工时一定要全部理顺弄整齐,贴好标签!
回复

相关推荐

APP内打开