噪声问题::风机装在办公室吊顶内,风机样本噪声为dB(A)41(1.5m处测)问:是否会由于安装的原因导致接风管后的系统的噪声超过41分贝?
噪声问题::风机装在办公室吊顶内,风机样本噪声为dB(A)41(1.5m处测)问:是否会由于安装的原因导致接风管后的系统的噪声超过41分贝?
2楼
不要信口开河:风机是噪声源,不同设备、不同安装形式、不同风道设计其风口的噪音大相径庭!
回复
3楼
我想,如果风机的安装符合标准规范,而风速又得到控制,比如主管<5m/s,风口<3m/s, 问:由风机引起的系统震动噪声会比它本身源头的噪声更大吗?
回复
4楼
样本上风机的噪声一般有两种,一个是风机出口噪声,另一个是机壳外噪声。 气流在风管中流动会产生气流噪声,同时也会自然衰减,最终作用的结果要计算才能得知。 “主管<5m/s,风口<3m/s”这种情况下一般是“气流噪声”传至房间后应小于房间(办公)允许噪声级。而风机出口的噪声经过衰减后,肯定比源头小……
回复
5楼
噪音问题很难处理,我就遇到过楼顶排风机的噪音和风道里风流动时产生的噪音使得住在楼顶层的客人无法休息,我经过加装了多种消音器无法彻底解决后,我最后将所有的消音器和与楼顶风机连接的管道全部拆除,并将风机口直接接到机房墙体上的出风口上,并在风机底座上加了一个数倍风机重量的风机配重底座,就彻底解决这个问题,连风道里的流动噪音问题都解决了(因空气湍流造成的噪音),因为消音器的工作原理就是局部扩大空间起到消音的效果,我将楼顶上整个的风机室做为一个最大的消音器使用(负压室),所以效果很好,建议在有条件的地方可否采用这个办法?仅供参考。此方案如可行希望和您交流经验我的:dingyy001@126.com
回复