配电房电流互感器电流的精确度应取值为多少?
exploit
exploit Lv.4
2006年12月31日 14:56:46
来自于变压器
只看楼主

配电房计量用的电流互感器电流精确度应取值为多少?有关计量电流互感器的精确度问题,民规、低压配电系统设计规范都查不到,请各位高手帮忙一下,计量用的电流互感器电流精确度应取值为多少?

配电房计量用的电流互感器电流精确度应取值为多少?
有关计量电流互感器的精确度问题,民规、低压配电系统设计规范都查不到,请各位高手帮忙一下,计量用的电流互感器电流精确度应取值为多少?
免费打赏
ljs1399
2006年12月31日 18:14:02
2楼
计量电流互感器精确取0。2。检测流互感器精确度0.5
回复
ares_rambo
2006年12月31日 20:23:22
3楼

同意楼上!
以前看过,好像是电力部门发的一个规程上写的!
回复
caoaijun302
2006年12月31日 21:58:38
4楼
计量用的应在0.5%以内,继电保护应在3%以内。
回复
w.binn
2006年12月31日 23:49:40
5楼
计量电流互感器精确取0.2
回复
sunbird520
2007年01月01日 16:49:14
6楼
计量电流互感器精确取0。2。检测电流互感器精确度0.5.
回复
marsliubaolai
2007年01月01日 17:48:20
7楼
计量电流互感器精度取0.2,检测为0.5,保护选3p的我认为就可以了!
回复
lch999
2007年01月01日 20:55:22
8楼
计量电流互感器精度取0.2,检测为0.5,保护选3p的我认为就可以了!
回复
exploit
2007年01月05日 17:03:55
9楼
计量电流互感器精度取0.2
------------------
是否太高?
回复
ares_rambo
2007年01月05日 18:38:10
10楼

不高,低了供电局过不去!