请问一下,这几张图有什么问题吗?别人说这样不行,是不是非要改成中间继电器+时间继电器呢?
请问一下,这几张图有什么问题吗?
别人说这样不行,是不是非要改成中间继电器+时间继电器呢?
2楼
大家帮忙看一下噻。谢谢。
回复
3楼
如果是手动是没有问题的,当开关打在自动档时,因为你只设的电气联锁,并没有机械联锁,所以两进线,一母联,各自加一个时间继电器.要知道断路器本身分合闸速度是不一样的.所以建议还是给一个时限延时.
回复
4楼
还有,哥们你那图片怎么传上去的,我用红蜻蜓抓图精灵怎么传不上去呢
OK了,自行解决,哈哈
回复
5楼
如下图,XF为合闸线圈.
回复
6楼
谢谢楼上的兄弟。
元旦没有来看,今天上班才看到。非常感谢。
回复