燃气管道的布置问题
林笙
林笙 Lv.2
2004年08月16日 19:25:14
来自于采暖供热
只看楼主

一栋67M的高层公寓式办公,一至三层是饭店,以上各层是公寓式办公,每层6户,大家共用一个内走道,其中两户的厨房贴着走道,另外四户的厨房完全是内厨房,没有外窗,也不贴着内走道,请教各位大虾,我这样的房型燃气管道如何布置?本来考虑在走道尽头的阳台上设立管,再从内走道引至各用户,这样要穿过内走道和其中四户的办公室,似乎违反规范,如果各户厨房单设立管,这样管道需要在三层吊顶内进行转换,不知燃气管道是否能穿饭店大堂的吊顶,苦恼。

一栋67M的高层公寓式办公,一至三层是饭店,以上各层是公寓式办公,每层6户,大家共用一个内走道,其中两户的厨房贴着走道,另外四户的厨房完全是内厨房,没有外窗,也不贴着内走道,请教各位大虾,我这样的房型燃气管道如何布置?本来考虑在走道尽头的阳台上设立管,再从内走道引至各用户,这样要穿过内走道和其中四户的办公室,似乎违反规范,如果各户厨房单设立管,这样管道需要在三层吊顶内进行转换,不知燃气管道是否能穿饭店大堂的吊顶,苦恼。
免费打赏
lzp0928
2004年08月16日 19:25:42
2楼
修改建筑设计,走道设天井
回复
vectra
2004年08月21日 21:27:55
3楼
是比较难办,但是从你的两个方案来看,似乎设立管更合理,布管也简洁方便。

吊顶内布水平燃气管肯定是不适合的,一般吊顶都不通风,万一泄漏后果不堪设想。

可不可以沿柱继续走立管下去呢,或考虑增设井道,加强通风等措施?
回复
gas001
2004年11月04日 17:18:27
4楼
走顶棚 加报警仪和通风口
回复
acheng
2004年11月07日 17:09:45
5楼
设立管,从屋面向下
回复
dlwyg
2004年11月09日 00:38:02
6楼
煤气管道穿公建应设报警通风,个人观点。
细节应该咨询当地消防主管部门
回复
skksal
2004年11月09日 15:32:43
7楼
走吊顶,设检查口和报警装置.
回复

相关推荐

APP内打开