请教空调压缩机高压压强增大问题
wxdchgs
wxdchgs Lv.16
2012年07月08日 18:20:52
来自于中央空调
只看楼主

请教智者: 我处空调压缩机近来高压压强比以前明显增高。是否为冷凝器、蒸发器结垢造成?以前正常时高压不到1000Kpa,而现在却达到1100Kpa---1450Kpa。

请教智者:
我处空调压缩机近来高压压强比以前明显增高。是否为冷凝器、蒸发器结垢造成?
以前正常时高压不到1000Kpa,而现在却达到1100Kpa---1450Kpa。
zlienfon
2012年07月08日 21:06:10
2楼
很多原因都会造成冷凝压力升高。您的情况未说明仔细,让人无法回答。最好详细介绍一下。
回复
牛广人
2012年07月08日 23:22:57
3楼
查查小温差。如果冷凝器中制冷剂的饱和温度与冷却水出口温度的差值大于3~4度,且冷却水温度不算高,那就要清洗水垢了。
当然还有可能有其它原因。试试吧。
回复
chinalnkydlzc
2012年07月09日 11:13:49
4楼
制冷剂的量!水流量,水湿!情况很多,自已分析一下
回复
liuyo5678
2012年07月10日 16:39:20
5楼
这个压力还偏低,一般高压达到1.6~1.7MPa都属于正常范围
回复
wyxcqu
2012年07月11日 22:26:02
6楼
回复
fengye00130
2012年07月12日 09:08:17
7楼
1、冷凝器有可能接水垢,造成换热不好,致使高压压力升高;
2、冷却塔散热不好,回水温度高;
3、压缩机是否缺油。
回复
wxdchgs
2012年07月12日 16:57:23
8楼

谢谢你!本人对此行是门外汉,一窍不通。只是凭想当然猜测一下。
回复