求解:在高层建筑内使用TN-S系统,电缆是否可以使用4芯
lh10kv
lh10kv Lv.3
2012年07月08日 17:48:27
只看楼主

求解:在高层建筑内使用TN-S系统,如果电缆井连接配电箱使用扁钢连接,电缆是否可以使用4芯,即使用扁钢作为PE线。

求解:在高层建筑内使用TN-S系统,如果电缆井连接配电箱使用扁钢连接,电缆是否可以使用4芯,即使用扁钢作为PE线。
免费打赏
wuchiqun
2012年07月08日 18:45:15
2楼

当然可以!
回复
geheime
2012年07月08日 20:22:06
3楼
以前可以,现在不行了。必须从配电房分开。
防雷规范6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
回复
lh10kv
2012年07月08日 23:29:22
4楼

谢谢!正是因为50057的规定,我才有这个疑问。系统使用TN-S,但PE线利用扁钢是否可行?有没有规定TN-S必须使用5芯电缆?
回复
红苹果
2012年07月09日 09:28:35
5楼
看规范条文,,应该不可以的,哈哈,,
回复
watsoncheung
2012年07月09日 10:15:41
6楼
我也有这个以为 用扁钢做pe 不也是 tn-s系统嘛
回复
lb86wl81
2012年07月09日 11:12:34
7楼
1.jpg
2.jpg
节选自王厚余王老著《建筑电气装置500问》
回复
lb86wl81
2012年07月09日 11:13:43
8楼
综合来看,还是选用5芯电缆更为妥当呀
回复
lh10kv
2012年07月09日 23:15:59
9楼
谢谢!学习了,这么说比较妥当的办法还是选用5芯电缆。ps 王厚余老师的书真是宝。
回复
zhouxf_21
2012年07月11日 18:42:43
10楼
我在TN-S系统中,用5芯电缆的。
回复