低压开关柜的母排跟据什么容量选择最合适
xiong3830
xiong3830 Lv.2
2012年07月08日 14:14:43
只看楼主

低压开关柜的母排跟据什么容量选择最合话,需要考虑电容的补偿电流吗?电容柜在系统里面怎么摆放最合适。

低压开关柜的母排跟据什么容量选择最合话,需要考虑电容的补偿电流吗?
电容柜在系统里面怎么摆放最合适。
免费打赏
chieryang
2012年07月09日 12:48:48
2楼
我见的图纸电容柜都是放在进相柜和出线柜之间
回复
qsy0
2012年07月09日 18:44:57
3楼
方便的话电容柜放到母排末端较好
回复
kiball
2012年07月10日 10:41:56
4楼
菜鸟 同问
回复
zhiwozuiwo
2012年07月10日 11:13:45
5楼
1.柜内母排是厂家标配,一般比柜间母排略大;
2.柜间连接母排主要考量载流量是否满足要求;满足前者,基本满足热稳要求;至于动稳,恐怕太复杂了;
3.是否考虑电容柜容量应是个好问题。
个人理解,不予考虑。补偿电流为无功量纲,就载流量影响而言,考量的是有功量纲,应是两个范畴,不能混淆概念。
妥否?

再想了下,第3点的说法好像不妥,否则无功补偿柜就没法做了。内在的理论依据是什么呢?或许还要深究下载流量的概念。

结论当然还是不予考虑。为什么?因为你计算电流时是以变压器容量来计算的,这个值实际上已经考虑了无功补偿容量。换言之,无论你怎么补,负荷容量都不会大于变压器的容量,当然校验载流量时,应考虑变压器过载能力。

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-7-10 12:26 编辑 ]
回复
浩宇
2012年07月10日 11:24:41
6楼
大哥,低压母排要根据变压器容量选取!

不用考虑补偿电流的!
回复
浩宇
2012年07月10日 11:25:47
7楼
电容器的摆放,直接并联到开关柜即可!!!!
回复
dujie312
2012年07月10日 14:50:24
8楼
应该根据变压器容量选择
回复
xfddffj123
2012年07月10日 15:49:42
9楼
铝排口诀: 厚三排宽乘十个,厚四排宽乘十二,
加一依次往上添,铜排再乘一点三。
3/10 4/12 5/13 6/14 8/16 10/18 12/20
回复