水源热泵冷热转换为什么加在水系统上而不加在氟系统上
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月31日 09:12:28
只看楼主

网友问题,请感兴趣的网友参与讨论:水源/地源源热泵空调冷热转换为什么加在水系统上?而不加在氟系统中!据说是多少千瓦制冷量以上的不能用四通换向阀而只能在水路上采用阀门来进行冬夏工况切换,具体原因请有关专家来说说

网友问题,请感兴趣的网友参与讨论:
水源/地源源热泵空调冷热转换为什么加在水系统上?而不加在氟系统中!
据说是多少千瓦制冷量以上的不能用四通换向阀而只能在水路上采用阀门来进行冬夏工况切换,具体原因请有关专家来说说

sealand123
2006年12月31日 11:57:14
2楼
压缩机的吸气管和排气管不能随意更换位置的,前后压力不同,怎么能随意在氟系统上切换方向撒
回复
北冰洋
2006年12月31日 12:55:32
3楼
可能是我没有说清楚,氟路上的切换就是指用四通换向阀的方式切换,如普通风冷热泵的方式。
回复
ltrlcjm
2006年12月31日 16:48:42
4楼
从设备方面来说,冷凝器和蒸发器的换热面积不同,承压不同,冷凝器3mpa,蒸发器应该是1.6mpa,
还有蒸发器多用干式结构,和冷凝器不同,即使采用满液式能够转换,费用也太高,因此,一般不采用氟系统转换。
水系统转换通过8个阀门组解决,投资少,只是在换季时才发生,无论投资还是运行均容易实现。
回复
sdwfcjyl
2007年01月01日 21:09:56
5楼


同意4楼的观点,不用四通换向阀,还有一个好处,就是减少机组出故障的机率。
回复
峰哥
2007年01月01日 22:40:58
6楼
个人观点,仅供参考!
1.设计的冷凝器,蒸发器面积是在制冷工况、或者制热工况下设计的。如果要实现相反的工况,首先面积的设计就不符合要求。从而造成能量的白白浪费。
2.考虑到设计承压能力。
3.四通阀容易发生串气或者其他的故障。
4.在水路发生转换,更容易实现。简单,方便!
回复
dlyhh
2007年02月08日 21:48:20
7楼
目前使用四通换向阀的热泵机组主要是风冷热泵机组,对于大型热泵机组,系统冷媒流量较大,根本没有四通阀可选,更为重要的是换热器多为壳管式,两器的环热管形式完全不同,所以还是通过水路切换,经济、高效!